您好!欢迎光临昆山冠信特种制冷设备有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
昆山冠信特种制冷设备有限公司
联系人:‬尹经理
电话:‬13675443495
地址:‬江苏省昆山市玉山镇长阳路69号3幢

常见问答

风冷式冷风机出现高低压报警的原因及解决办法
发布时间:2021-03-10浏览次数:1347

  在风冷式冷风机的使用过程中,经常会遇到风冷式冷风机高低压报警的情况,下面给大家讲一下风冷式冷风机出现高低压报警的原因及解决办法:一、风冷式冷风机高压报警原因:1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。

  解决方法:请打开水阀。

  2.冷却水流量过小或温度过高。

  解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。

  3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。

  解决方法:清洗冷凝器铜管。

  4.冷媒太多。

  解决方法:排放多余冷媒。

  5.膨胀阀开启度过大。

  解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣按下,查明原因后重新开机。

  二、风冷式冷风机低压报警原因:1.冷媒不足。

  解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点,修补后补充冷媒。

  2.过滤器堵塞。

  解决方法:拆洗或更换过滤器。

  3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。

  解决方法:清洗冷凝器铜管。

  4.膨胀阀开启度过小。

  解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。

  高压指的是散热不好,散热不好会导致风冷式冷风机制冷效果差,长时间高压还会导致电流大而烧坏压缩机,低压报警一般是没有冷煤或是冷煤漏掉了。压缩机长时间低压工作也会有损坏。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:全部
网友评论

[未知IP0801]网友5天前

欧洲杯是第几代世界杯['http://zztmc.com/jingyutiyu3445.html', 'http://zztmc.com/jingyutiyu3446.html', 'http://zztmc.com/jingyutiyu3447.html', 'http://zztmc.com/jingyutiyu3448.html', 'http://zztmc.com/jingyutiyu3449.html']

[未知IP0801]网友5天前

欧洲杯几点钟了['http://xdzhimaiguan.com/pb12939.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb12940.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb12941.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb12942.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb12943.html']

[未知IP0801]网友5天前

欧洲杯希腊神话中文解说['http://xdzhimaiguan.com/pb11964.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb11965.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb11966.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb11967.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb11968.html']

[未知IP0801]网友5天前

暄哥2016欧洲杯唱歌['http://xdzhimaiguan.com/pb10989.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10990.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10991.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10992.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10993.html']

[未知IP0801]网友5天前

英文足球欧洲杯歌曲['http://xdzhimaiguan.com/pb10014.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10015.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10016.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10017.html', 'http://xdzhimaiguan.com/pb10018.html']

美国网友
13675443495