风冷式冷水机制冷系统排障的小技巧
发布时间:2021-08-10浏览次数:57

  风冷式冷水机制冷系统排障的小技巧      风冷式冷水机制冷系统排障的小技巧风冷式冷水机要定期做保护养护,不然经过长时间运行大概因润滑油、制冷剂等分解,或风冷式冷水机运行中有空气漏入等缘故,导致风冷式冷水机的制冷系统进入空气。空气是不凝性气体,进入风冷式冷水机系统后会使冷凝器的冷凝压力增高,低落制冷服从,影响企业生产服从。因此要定期给风冷式冷水机做保护养护工作,同时风冷式冷水机制冷系统排障也是非常重要的。底下小编就简单介绍少许风冷式冷水机制冷系统排障小技巧给大家参考!  1、压力双高要排气,散热可能有问题。  当检验到系统高低压都比平常偏高时候,普通是系统有空气大概制冷剂加入过量,这个时候需求从新抽真空,再加入适量的制冷剂就能办理问题。不过另有一种情况,即是散热不良,特别是情况温度相对高的时候,往往会导致散热加倍恶劣,此故障缘故普通是散热片堵塞,脏污,散热电扇转速不敷等等。  2、压力双低亏制冷剂,不然系统被赌闭。  当高低压都偏低时,有两个可能:  (1).系统堵塞,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感受就能找出问题。  (2)制冷剂泄露,导致制冷剂不敷,这种情况相对多见,这时必须行使风冷式冷水机检验仪来查明泄露部位,进行换修。  3、低压高高压低,更换压缩机。  当用风冷式冷水机压力表检验到风冷式冷水机系统的低压比平常高,而高压比平常低的时候,这个时候风冷式冷水机制冷统统不可以到达平常风冷式冷水机的效果。缘故非常可能是风冷式冷水机泵内磨损,导致功率降落。这个时候往往需求更换压缩机才能办理问题。  4、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。  当冻水机系统工作时,如果压力表针不停地抖动,介绍系统有水分。办理这个问题普通需求从新抽真空,抽的时间必须很多于15分钟,必要的时候还需求更换干涸瓶,以彻底排挤系统中的水分。总结:压力双高要排气,散热可能有问题。压力双低亏制冷剂,不然系统被赌闭。低压高高压低,更换压缩机。表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。